Bin ja schon lange nicht mehr in der Branche, aber wie kann man wissen ob der Leitungsschutzschalter rechtzeitig auslöst ohne den Kurzschlussstrom zu kennen?
Ist doch eine genau so Pauschalte aussage wie "Deine Hütte wird dunkel wenn du 22kw ziehst" ohne die Absicherung des Hausanschluss zu kennen?
War zu Faul um Formelsammlungen durchzuwühlen, deshalb nur Kurz KI "bemüht".
Ich habe zu Hause an der Hauptverteilung einen Kurzschlusstrom von 1.7kA.
Nach 60 Meter 5x2.5mm2 bei 80 Grad Leitungstemperatur (was die wohl nie haben wird) sollten davon noch 187A übrig sein.
Würde bei mir mit LS Charakteristik C gerade noch ausreichend. Mit Charakteristik B (Würde für ne Wallbox locker reichen) sogar aus meiner Sicht voll im grünen Bereich.
Wo mache ich den Denkfehler? (Spannungsabfall ist natürlich wieder ein Thema für sich)